19.02.2026, 19:55
Свой дом. Вечером половина розеток перестала работать, свет в двух комнатах тусклый. Взял индикаторную отвёртку, в розетке светится на обоих контактах. Автоматы все включены. Раньше такого не видел, что это?
Решено Индикатор светится на обоих контактах розетки |
|
19.02.2026, 19:55
Свой дом. Вечером половина розеток перестала работать, свет в двух комнатах тусклый. Взял индикаторную отвёртку, в розетке светится на обоих контактах. Автоматы все включены. Раньше такого не видел, что это?
19.02.2026, 20:31
Похоже на обрыв нуля. Фаза через включённые приборы приходит на нулевой провод, и индикатор показывает её на обоих контактах. Ситуация опасная: на нуле может оказаться напряжение, а в доме с трёхфазным вводом при обрыве общего нуля в розетках бывает и за 300 вольт, техника горит.
Что делать сразу: выключите вводной автомат и выдерните из розеток всё дорогое. Дальше искать обрыв. В частном доме это чаще всего на вводе: соединение нуля в щитке, на опоре, на вводе в дом. На опору сами не лезьте, это сетевая организация, звоните им. Внутри щитка можно глазами посмотреть, не подгорела ли нулевая шина, но помните, что до вводного автомата напряжение есть всегда. Если не уверены, лучше электрика.
20.02.2026, 06:54
Отключил вводной, всё выдернул. Утром приехали из сетей, на опоре прогорел зажим нулевого провода. Поменяли, всё ровно. Холодильник жив, а вот зарядка от телефона, которая оставалась в розетке, сгорела. Дёшево отделался.
Монтёр сказал, что зажим стоял лет пятнадцать, окислился, и при ветре провод качался, вот и прогорел. Посоветовал раз в год смотреть на ввод с земли, не искрит ли, и если что, сразу звонить им, а не лезть самому. Вводной автомат держал выключенным всю ночь, свечку искали полчаса, теперь в прихожей лежит фонарь. Индикаторную отвёртку купил за 150 рублей год назад, не думал, что она так выручит.
20.02.2026, 07:48
Хорошо, что полезли с индикатором сразу, а не стали «утром посмотрим». Я бы ещё поставил на ввод реле напряжения, оно отключит дом при скачке. Но ставит его электрик, в щиток до вводного автомата самому не надо.
|
|
« Предыдущая | Следующая »
|