19.02.2026, 20:31
Похоже на обрыв нуля. Фаза через включённые приборы приходит на нулевой провод, и индикатор показывает её на обоих контактах. Ситуация опасная: на нуле может оказаться напряжение, а в доме с трёхфазным вводом при обрыве общего нуля в розетках бывает и за 300 вольт, техника горит.
Что делать сразу: выключите вводной автомат и выдерните из розеток всё дорогое. Дальше искать обрыв. В частном доме это чаще всего на вводе: соединение нуля в щитке, на опоре, на вводе в дом. На опору сами не лезьте, это сетевая организация, звоните им. Внутри щитка можно глазами посмотреть, не подгорела ли нулевая шина, но помните, что до вводного автомата напряжение есть всегда. Если не уверены, лучше электрика.
Что делать сразу: выключите вводной автомат и выдерните из розеток всё дорогое. Дальше искать обрыв. В частном доме это чаще всего на вводе: соединение нуля в щитке, на опоре, на вводе в дом. На опору сами не лезьте, это сетевая организация, звоните им. Внутри щитка можно глазами посмотреть, не подгорела ли нулевая шина, но помните, что до вводного автомата напряжение есть всегда. Если не уверены, лучше электрика.