04.08.2025, 21:33
Скажу честно, это не тот случай, на котором начинать учиться. Ванная это влажное помещение. Там нужна розетка с крышкой и защитой от брызг, заземление и обязательно УЗО или дифавтомат на линию. В хрущёвке заземления в квартирной проводке чаще всего нет вообще. Тянуть шлейф от розетки в коридоре тоже плохая идея: стиралка греет воду на 2 кВт, а коридорная розетка висит на общей группе с половиной квартиры.
Правильно так: отдельная линия от щитка медью 2,5, дифавтомат на 16 ампер с током утечки 30 мА, розетка с крышкой подальше от ванны. Это электрик, работа на полдня, по деньгам тысяч 5-8 с материалом. Сами можете сделать подготовку: выбрать место и убрать удлинитель с порога. Удлинитель на полу ванной это то, что надо убрать сегодня.
Правильно так: отдельная линия от щитка медью 2,5, дифавтомат на 16 ампер с током утечки 30 мА, розетка с крышкой подальше от ванны. Это электрик, работа на полдня, по деньгам тысяч 5-8 с материалом. Сами можете сделать подготовку: выбрать место и убрать удлинитель с порога. Удлинитель на полу ванной это то, что надо убрать сегодня.