24.02.2025, 07:43
Не норм. Посчитайте: чайник 2 кВт плюс обогреватель 1,5-2 кВт, это 16-18 ампер через одну розетку, тройник и дешёвый удлинитель. Розетка рассчитана на 16, тройник и тонкий провод удлинителя часто меньше. Греется всегда самое слабое место, обычно контакт в тройнике.
Что делать: тройник убрать совсем, обогреватель включать только напрямую в розетку, чайник не одновременно с ним. Если без удлинителя никак, берите с толстым проводом, на упаковке смотрите сечение 1,5 и 3500 Вт, а не 2200. Если что-то потемнело или оплавилось, не пользуйтесь. А если вилка болтается в самой розетке и греется, розетку меняют при выключенном автомате, но в съёмной это через хозяина.
Что делать: тройник убрать совсем, обогреватель включать только напрямую в розетку, чайник не одновременно с ним. Если без удлинителя никак, берите с толстым проводом, на упаковке смотрите сечение 1,5 и 3500 Вт, а не 2200. Если что-то потемнело или оплавилось, не пользуйтесь. А если вилка болтается в самой розетке и греется, розетку меняют при выключенном автомате, но в съёмной это через хозяина.