04.01.2025, 08:43
Двушка в старом доме, на кухне одна линия. Если одновременно включить чайник и микроволновку, через минуту щёлкает автомат на 16. По отдельности всё работает. Сосед говорит, поставь на 25 и забудь. Так можно?
Проблема Выбивает автомат, когда включаю чайник и микроволновку вместе |
|
04.01.2025, 08:43
Двушка в старом доме, на кухне одна линия. Если одновременно включить чайник и микроволновку, через минуту щёлкает автомат на 16. По отдельности всё работает. Сосед говорит, поставь на 25 и забудь. Так можно?
04.01.2025, 10:17
Нельзя, и это как раз то место, где самому лезть не надо. Автомат подбирают под сечение провода, а не под чайник. Если в стене старый алюминий или медь 1,5, на 25 ампер провод будет греться, а автомат не сработает. Пожар потом начинается в стене, а не в щитке.
06.01.2025, 17:47
В сталинке у меня было то же самое. Жили лет пять по правилу: чайник или микроволновка, не вместе. Потом позвали электрика, кинул отдельную линию на кухню. Обошлось тысяч в восемь с материалом, зато спокойно.
07.01.2025, 03:49
Посчитаем грубо. Чайник 2 кВт, микроволновка в разогреве 1,2-1,5 кВт, вместе около 3,5 кВт, это под 16 ампер. Плюс холодильник на той же линии. Автомат 16 и должен выбивать, он работает правильно.
Нормальные варианты такие: развести нагрузку по времени, перенести микроволновку в розетку другой группы, если такая рядом есть, или тянуть отдельную линию с новым автоматом. Последнее это электрик, а если щиток на лестнице, ещё и управляющая. Самому можно только одно: проверить, что розетки на кухне не греются и не потемнели. Выключите автомат, проверьте индикатором, снимите накладку и посмотрите на клеммы. Если пластик оплавлен или провод потемнел, тогда уже срочно электрика, не ждать.
07.01.2025, 04:20
Ставить 25 на старую проводку это экономия до первого запаха гари.
|
|