07.01.2025, 03:49
Посчитаем грубо. Чайник 2 кВт, микроволновка в разогреве 1,2-1,5 кВт, вместе около 3,5 кВт, это под 16 ампер. Плюс холодильник на той же линии. Автомат 16 и должен выбивать, он работает правильно.
Нормальные варианты такие: развести нагрузку по времени, перенести микроволновку в розетку другой группы, если такая рядом есть, или тянуть отдельную линию с новым автоматом. Последнее это электрик, а если щиток на лестнице, ещё и управляющая.
Самому можно только одно: проверить, что розетки на кухне не греются и не потемнели. Выключите автомат, проверьте индикатором, снимите накладку и посмотрите на клеммы. Если пластик оплавлен или провод потемнел, тогда уже срочно электрика, не ждать.
Нормальные варианты такие: развести нагрузку по времени, перенести микроволновку в розетку другой группы, если такая рядом есть, или тянуть отдельную линию с новым автоматом. Последнее это электрик, а если щиток на лестнице, ещё и управляющая.
Самому можно только одно: проверить, что розетки на кухне не греются и не потемнели. Выключите автомат, проверьте индикатором, снимите накладку и посмотрите на клеммы. Если пластик оплавлен или провод потемнел, тогда уже срочно электрика, не ждать.