20.08.2025, 07:36
Правильно, что не трогали. Пока не доказано обратное, исходите из того, что напряжение есть. Слабое свечение на дешёвой отвёртке бывает от наведённого напряжения, когда рядом идёт другой провод под фазой, но проверкой это не назовёшь. А бывает, что выключили не тот автомат или в щитке перепутаны группы, в хрущёвках такое сплошь и рядом.
Выключите вводной автомат на квартиру целиком, если доступ к щитку у вас есть, и проверьте ещё раз. Лучше купить двухполюсный указатель напряжения или мультиметр, рублей за 600-1000, он показывает напряжение между контактами. И перед проверкой убедитесь, что прибор вообще работает: проверьте им розетку, которая точно под напряжением. Если в щитке непонятно, что куда, не лезьте, это как раз случай для электрика.
Выключите вводной автомат на квартиру целиком, если доступ к щитку у вас есть, и проверьте ещё раз. Лучше купить двухполюсный указатель напряжения или мультиметр, рублей за 600-1000, он показывает напряжение между контактами. И перед проверкой убедитесь, что прибор вообще работает: проверьте им розетку, которая точно под напряжением. Если в щитке непонятно, что куда, не лезьте, это как раз случай для электрика.