Пузыри на кровле склада: что делать

#1
Всем привет. Плоская кровля на нашем складе, покрыта рулонным материалом лет десять назад, и в нескольких местах появились вздутия, пузыри, особенно летом в жару. Кровельщик говорит, что под покрытием влага и её надо вывести, иначе пузыри будут лопаться и начнутся протечки. Предлагает поставить аэраторы. Площадь кровли около восьмисот квадратов, на крыше стоят вентиляционные установки, и вздутия как раз вокруг них и у водостоков. Кто ставил кровельные аэраторы, какие брали и сколько их нужно?
Ответить
#2
Кровельщик ваш прав, пузыри обычно и есть влага под гидроизоляцией, которая в жару превращается в пар. Мы на своём складе ставили аэраторы WIGAR, брали у TPO&EPDM https://tpoepdm.ru/product-category/vodo...krovelnye/ - они как раз для удаления влаги и паров из-под гидроизоляционного слоя и для предотвращения вздутий. Корпус из полипропилена, есть диаметры 110 и 160 мм высотой от 250 до 600 мм, цены от 700 рублей за 110 на 250 до 1 330 рублей за 160 на 450. Подходят для кровель с ТПО, ПВХ, ЭПДМ и другими рулонными материалами, крепление зависит от типа покрытия. Важный момент: количество аэраторов не считают только по площади крыши, его определяют по проекту с учётом пирога, утеплителя и основания. Мы вызывали их инженера, он посчитал.

[Изображение: 2026-11-08-034703.png]
Ответить