Решено Индикаторная отвёртка светится на выключенной розетке

#1
Купил индикаторную отвёртку за 80 рублей, чтобы проверить розетку перед заменой. Выключил автомат, а отвёртка всё равно слабо светится на одном контакте. Испугался и ничего не трогал. Это она врёт или я выключил не тот автомат?
Ответить
#2
Правильно, что не трогали. Пока не доказано обратное, исходите из того, что напряжение есть. Слабое свечение на дешёвой отвёртке бывает от наведённого напряжения, когда рядом идёт другой провод под фазой, но проверкой это не назовёшь. А бывает, что выключили не тот автомат или в щитке перепутаны группы, в хрущёвках такое сплошь и рядом.
Выключите вводной автомат на квартиру целиком, если доступ к щитку у вас есть, и проверьте ещё раз. Лучше купить двухполюсный указатель напряжения или мультиметр, рублей за 600-1000, он показывает напряжение между контактами. И перед проверкой убедитесь, что прибор вообще работает: проверьте им розетку, которая точно под напряжением. Если в щитке непонятно, что куда, не лезьте, это как раз случай для электрика.
Ответить
#3
Выключил общий автомат, свечение пропало. Потом включал по одному: розетка в комнате висит на автомате, подписанном «кухня». Подписал всё маркером заново. Купил двухполюсный указатель, теперь проверяю им, а отвёртку оставил для мелочей.
Ответить