Сообщений: 9
Тем: 5
Зарегистрирован: 07.2023
Репутация:
4
Город: Москва
Жильё: сталинка
Руки: всё сам
В ванной однорычажный смеситель, стоит года четыре. С декабря, когда открываю горячую примерно наполовину, начинается гул, как от трансформатора, и вибрирует ручка. Если открыть полностью или чуть-чуть, тихо. Холодная тихая. Сталинка, стояки старые. Картридж менять или это вообще не в смесителе?
Сообщений: 33
Тем: 1
Зарегистрирован: 02.2022
Репутация:
19
Город: Казань
Жильё: свой дом
Руки: сантехник по работе
Сначала проверьте, только ли этот смеситель гудит. Откройте горячую на кухне так же наполовину. Если и там гудит, дело в стояке или давлении в доме, картридж менять бесполезно. Если только здесь, тогда снимайте ручку и смотрите картридж и сеточки на входе.
Сообщений: 37
Тем: 4
Зарегистрирован: 01.2022
Репутация:
16
Город: Екатеринбург
Жильё: кирпичная девятиэтажка
Руки: всё сам
Гул на определённом положении ручки почти всегда резонанс: что-то в потоке начинает вибрировать на своей частоте. У меня в девятиэтажке было так с горячей, и я искал по шагам. Сначала снял гибкие подводки и посмотрел на сеточки на входе в смеситель, одна была забита, поток шёл через узкую щель и свистел. Почистил, стало тише, но не ушло. Потом выяснилось, что зимой давление по горячей в доме выше летнего, а у меня после счётчика стоял старый обратный клапан, лепесток которого дребезжал. Поменял клапан за 250 рублей, тишина. Я бы шёл так: проверить другой кран, почистить сеточки, посмотреть, что стоит после счётчика. Картридж в самом конце, он гудит реже, чем принято думать.
Сообщений: 49
Тем: 6
Зарегистрирован: 08.2021
Репутация:
65
Город: Челябинск
Жильё: трёшка
Руки: лучше мастер
Если гудит по всему стояку, пишите заявку в управляющую, это давление, смеситель тут ни при чём.